Tant que le compteur n'a pas été déplacé, le consuel n'est pas obligatoire, mais comme vous le dites
l'installation étant assez vieille, installer une protection triphasée en tête de ligne tel que 40 A et 30 mA, et ensuite comme un tableau classique chaque phase protégée par un 30 mA, et du type A pour les appareils ménager, et le reste en type AC.
Bon courage pour le travail qui risque d'être long.
l'installation étant assez vieille, installer une protection triphasée en tête de ligne tel que 40 A et 30 mA, et ensuite comme un tableau classique chaque phase protégée par un 30 mA, et du type A pour les appareils ménager, et le reste en type AC.
Bon courage pour le travail qui risque d'être long.
19 février 2011 à 12:18

Les piquets de terre doivent être faits à l'extérieur de la maison avec une barrette de connexion, à
l'intérieur vous pouvez poser à même le sol un câble de cuivre dénudé en le déployant sur toute la surface de votre sol, on appelle cela en fond de fouille, et ne pas oublier la barrette de raccordement à la terre.
l'intérieur vous pouvez poser à même le sol un câble de cuivre dénudé en le déployant sur toute la surface de votre sol, on appelle cela en fond de fouille, et ne pas oublier la barrette de raccordement à la terre.
19 février 2011 à 12:13

Plutôt que de bidouiller avec une ampoule, reliez votre neutre sur un câble assez long de votre prise radiateur et testez la continuité à l'ohmmètre, et faites de même avec vos prises, comme cela pas besoin de se déplacer pour constater que l'ampoule est allumée ou non, c'est comme cela que je pratique quand je refais un appartement avec neutre commun.
18 février 2011 à 16:00

L'interrupteur vous coupe la phase du moteur de la VMC, il faut pour qu'il fonctionne alimenter votre moteur avec neutre te terre et passer la phase par l interrupteur et ensuite aller jusqu'au moteur. sachant que la lumière et le moteur doivent être sur deux lignes différentes et avoir chacun sa protection.
18 février 2011 à 12:29

Comme sur tout disjoncteur a droite face à vous, l'autre borne il y a N pour neutre.
18 février 2011 à 12:26

Vous avez maintenant des boîtes d'encastrement avec des joints souples pour éviter le passage de l'air ainsi que des chaussettes en plastique pour mettre dans les boîtes et il existe aussi des bouchons à mettre sur les gaines. Je suis contre le câble 3G pour une installation.
16 février 2011 à 18:59

Tout dépend de la nature des murs à traverser, plâtre placo ou béton ?
Quelle gamme de prises ? Cela varie du simple au triple.
Si deux rangées de DJ il faut 2 DDR un type AC et un type A pour la cuisine et les gros appareils ménagers, et cela dépend de votre implantation, plus d'électriciens près des grandes villes d'où une concurrence sur les prix, et beaucoup moins à la campagne.
Et puisque vous envisagez de demander des devis faites-le, et comparez-les.
Quelle gamme de prises ? Cela varie du simple au triple.
Si deux rangées de DJ il faut 2 DDR un type AC et un type A pour la cuisine et les gros appareils ménagers, et cela dépend de votre implantation, plus d'électriciens près des grandes villes d'où une concurrence sur les prix, et beaucoup moins à la campagne.
Et puisque vous envisagez de demander des devis faites-le, et comparez-les.
15 février 2011 à 18:20

Pour rester dans l'esthétique de votre pièce mettez des tubes IRL blanc ou gris.
15 février 2011 à 18:06

La seule obligation est : bleu pour le neutre, vert jaune pour la terre et toutes autres couleurs pour la phase, en principe on arrive en rouge a l inter et repart d une autre couleur, cela simplifie le dépannage, et les navettes peuvent être de la même couleur.
15 février 2011 à 11:17

Tout dépend de l'intensité que vous avez demander a ERDF. mais en principe du 25 mm² rigide suffit pour de 63A.
15 février 2011 à 11:10

Pour commencer il ne faut jamais ouvrir un compteur, mais votre repiquage doit se faire a partir du tableau de répartition et si vous n avez jamais mis les mains dans un tableau appeler un bon bricoleur, ou un électricien. vu votre demande vous vous en sortirez pour moins de 60 .
15 février 2011 à 11:08

Rien sur la GTL, mais compteur et AGCP en limite de propriété car maison a + de 30 m, il faudra installer une coupure générale en tête de tableau sur votre GTL.
15 février 2011 à 11:06

Il faut mettre des boîtes pour cloison sèche.
15 février 2011 à 11:04

Ce n'est jamais bon de brancher sur une multiprise, car le câble de la multiprise est généralement du 1.5mm² et chauffe. Le mieux est de brancher votre frigo sur une prise et de vérifier qu'il est protégé par un DDR 30 mA type A.
13 février 2011 à 11:05

32 A pour la plaque et 20 A pour le four, toutes les deux lignes dédiées et protection DDR 30 mA type A.
11 février 2011 à 18:32

Le passage du consuel est indispensable dès que vous déplacez le compteur EDF, même si vous refaites entièrement l'installation sans déplacer votre disjoncteur général le passage du consuel n'est pas obligatoire, pour la réponse 3 la norme NF C 15-100 inclus un coffret com pour mettre le courant faible (téléphonie, etc.) en conformité, et les "épissures" sont interdites par la norme.
11 février 2011 à 10:13

Plutôt que de mettre une ampoule 230V, passez plutôt par des spots halogène déjà en 12 V, vous n'aurez pas de transfo à mettre et vos ampoules resteront allumées plus longtemps.
06 février 2011 à 11:19

Interdit de mélanger éclairage et prises sur une même ligne de même dans une salle de bains, il faut respecter les volumes de sécurité que vous trouverez en tapant normes NF C 15-100.
Faites très attention dans une pièce humide il faut protéger votre ligne par un DDR type A.
Faites très attention dans une pièce humide il faut protéger votre ligne par un DDR type A.
06 février 2011 à 11:15

Si c'est une souche métallique (toute prête style Poujoulat ou Modinox) il faut finir le conduit et raccorder le poêle avec les pièces qui conviennent.