Profil du membre DB
Actuellement
860
questions dans le
forum téléphonie
Membre inscrit DB

a posté 483 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Le coffret ^provisoire s'appelle en réalité 'compteur de chantier', vous pouvez l'utiliser. L'inconvénient majeur est que l'abonnement est astronomique par rapport à un coffret définitif. Vous allez trouver les références de coffret auprès d'un grossiste, pour exemple CGE Électricité dans toute la France.
10 décembre 2010 à 13:12

Bonjour. Je pense qu'il faut contacter AIRPHONE ou COFFREL suivant la marque.
10 décembre 2010 à 13:00

Bonjour. Vérifiez la continuité et le bon serrage de votre fil Neutre (Bleu), au niveau du luminaire et en remontant vers le disjoncteur.
10 décembre 2010 à 12:57

Bonjour. P = U x I soit 5383 divisé par 230 = 24,72 Ampères. Les livreurs de Confo ont tout faux. Connecter en 6² sur une prise de 32A.
10 décembre 2010 à 12:55

Bonjour. Cela dépend de la durée de la coupure, de la puissance de votre congélateur. Il existe sur le marché des convertisseurs 12VCC/220VAC pouvant allez jusqu'à 2500W, (Conrad, Outiror Etc.. Pour ce montage il va vous falloir un parc assez important d'accumulateurs de fortes puissances, (105 Ah) préconisé.
10 décembre 2010 à 12:50

Bonjour. Pour moi aucun problème, par contre une caméra est rigoureusement interdite dans les lieux à usage de vestiaires, douches...
10 décembre 2010 à 12:42

Bonjour. Attention, vérifiez que la puissance préconisée pour les ampoules sont corrects.
10 décembre 2010 à 12:40

Bonjour. Si le fusible 'saute' c'est qu'il y a un défaut (surintensité - cours-circuit). Ce n'est pas en changeant constamment ce fusible que vous allez résoudre votre problème. C'est l'intensité en Ampères (16A) qui rentre en compte, pas la tension que ce soit 230 ou 250 volts.
10 décembre 2010 à 12:38

Bonjour. Vous avez peut-être un délesteur.
10 décembre 2010 à 12:33

Bonjour. Ne toucher à rien, faites constater le fait par ERDF, qui vous indiqueras la marche à suivre, ou éventuellement régleras le problème avec votre voisin indélicat.
10 décembre 2010 à 12:32

Bonjour.
Votre problème vient du Manostat, appelé aussi Pressostat dans certains cas.
C'est le régulateur de pression. A changer.
Votre problème vient du Manostat, appelé aussi Pressostat dans certains cas.
C'est le régulateur de pression. A changer.
07 décembre 2010 à 11:05

Bonjour. Changer d'électricien, il ne peut pas déplomber un Disjoncteur. Il risque gros, vous aussi.
On ne dit pas 'conventionné' on dit habilité.
On ne dit pas 'conventionné' on dit habilité.
07 décembre 2010 à 11:03

Bonjour. Curieuse votre demande. Vous ou votre ami, vous ne pouvez pas de vous même augmenter l''ampérage' de votre disjoncteur, il est plombé. Vous risquez de vous retrouver au Tribunal.
Contactez le fournisseur d'énergie.
Contactez le fournisseur d'énergie.
07 décembre 2010 à 10:58

Bonjour. Pour permettre la maintenance, il y a une protection sur chaque poteaux ancrés au sol. Attention vous ne devez pas y toucher.
07 décembre 2010 à 10:52

Bonjour. J'avoue ne pas comprendre. Est-ce vous même qui avait effectué l'installation actuelle (courants forts et courants faibles) ? Une possibilité c'est qu'un dispositif (relais, contacteur...) coupe les lignes du téléphone, en même temps que les prises.
Cela se faisait jadis dans certains bureaux.
A suivre.
Cela se faisait jadis dans certains bureaux.
A suivre.
06 décembre 2010 à 16:02

Bonjour. Voir e-catalogue Legrand Réf 860 84.
06 décembre 2010 à 12:46

Bonjour. Il doit manquer un chiffre sur la référence Legrand.
04 décembre 2010 à 23:33

Bonjour. Comme vous travaillez sur des transformateurs de fortes puissances, votre qualification doit vous permettre de résoudre votre problème. Les internautes qui prennent le temps de vous répondre ne sont pas tous des "collègues".
04 décembre 2010 à 11:09

Bonjour. Plusieurs hypothèses, soit un bouton de bloqué, soit la minuterie en panne, ou alors elle est positionnée sur Marche Forcée.
04 décembre 2010 à 00:21

Bonjour. Vous êtes sur un forum de BRICOLAGE, votre question le dépasse largement. A moins que ce soit pour pour un devoir que vous devez rendre. Votre réponse ce trouve à question/réponse 10195.
03 décembre 2010 à 10:34

Bonjour. Le défaut provient certainement d'un bouton poussoir coincé ou du télérupteur à changer.
03 décembre 2010 à 10:28

Bonjour. Vérifiez vos branchements, il doit y avoir une inversion de fils. Voir vidéo sue ce site.
03 décembre 2010 à 10:23

Bonjour. C'est une capacité (condensateur) d'antiparasitage.
01 décembre 2010 à 17:43

Bonjour. Le relais 175 Hz est plombé, il appartient au fournisseur d'énergie.
Vous devez le contacter pour tout défaut affectant votre tarification.
Vous devez le contacter pour tout défaut affectant votre tarification.
01 décembre 2010 à 17:38

Bonjour. Une boîte de dérivation doit rester accessible, à moins de poser un regard pour votre boîte, vous ne pouvez pas l'enterrer. Vous pouvez peut-être effectuer un manchon, ou changer votre câble de bout en bout.
01 décembre 2010 à 13:50

Bonjour. Les ampoules à incandescence fonctionnent indifféremment en continu et alternatif. L'usage le plus courant est 230V alternatif.
30 novembre 2010 à 11:09

Bonjour. Vous devez brancher comme suit : Les bleu ensemble, Marron sur un circuit soit Bleu et marron, Orange sur l'autre circuit et le Bleu. Le fil Vert/Jaune est la terre, ce fil doit être branché sur une partie métallique du lustre. A défaut, mettez un domino sur ce fil vert/jaune.
29 novembre 2010 à 10:14

Bonjour. Si votre radiateur n'est plus sous garantie, vous pouvez adjoindre une fiche 2P+T 16A, sans problème. Il faut également changer la 'boîte du mur' par une prise 2P+T 16A. Pour cela votre radiateur ne doit pas dépasser 3680W. Au dessus de cette puissance un autre montage est préconisé (horloge et contacteur dans le tableau). Dans le cas de 3680W, acheter un programmateur 230v 16A, journalier ou hebdomadaire dans une Grande Surface de Bricolage (GSB). Il vous suffira de régler votre programme, d'enficher le programmateur et de brancher la fiche de votre radiateur dessus.
29 novembre 2010 à 10:10

Bonjour. L'intervention de ERDF est obligatoire, vos boîtiers sont plombés.
29 novembre 2010 à 10:01

Bonjour. Le câble que nous voyons sur la photo est une alimentation ERDF.
Ce modèle ancien doit être "blindé" par un feuillard métallique, les câbles plus récents sont torsadés pour éliminer également tout champ magnétique.
Vous n'avez rien à craindre de cette alimentation.
Ce modèle ancien doit être "blindé" par un feuillard métallique, les câbles plus récents sont torsadés pour éliminer également tout champ magnétique.
Vous n'avez rien à craindre de cette alimentation.
27 novembre 2010 à 17:31

Bonjour. Pour être au top, vous ne devez pas mélanger le circuit éclairage et le circuit prise.
Si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, protégez la ligne qui doit être en 1,5² avec un disjoncteur ou fusible de 10A, vous ne pouvez tirer, lampe comprise que 2300W.
Si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, protégez la ligne qui doit être en 1,5² avec un disjoncteur ou fusible de 10A, vous ne pouvez tirer, lampe comprise que 2300W.
27 novembre 2010 à 17:12

Bonjour. Ce n'est pas néfaste pour le radiateur, mais certainement pour votre consommation électrique si votre "frigo" est près d'une source de chaleur.
27 novembre 2010 à 17:05

Bonjour. Je pencherais pour un défaut de votre installation, un "piratage" peut être involontaire est sûrement en cause. Si vous pouvez, coupez votre disjoncteur d'abonné, quand les locataires sont présents, votre compteur doit s'arrêter de tourner. S'il continu de tourner, contacter votre fournisseur d'énergie, un mauvais branchement en est peut-être la cause.
27 novembre 2010 à 15:16

Bonjour. Cela est peut-être réparable si c'est une soudure 'un élément qui a lâchée, sinon en occasion je vous déconseille. Si votre visseuse/dévisseuse en vaut la peine(valeur), achetez une batterie neuve.
26 novembre 2010 à 12:20

Bonjour. Vous devez avoir un fil Neutre (Bleu) de coupé (boîte, tableau...), attention votre installation actuelle est dangereuse, surtout dans une salle de bains.
26 novembre 2010 à 12:16

Bonjour. Une mise au point, on ne dit pas puissance pour une prise de terre, ce n'est pas une énergie.
La Terre se mesure en ohms. La résistance de votre terre dépasse-t-elle 100 ohms ?
Si c'est le cas, il va falloir faire baisser sa résistance.
Vous avez plusieurs solutions : Rajoutez des piquets de Terre (2m de longueur minimum) espacés de 5 à 6 mètres reliés à une câblette 16² ou 25², une tranchée avec une câblette nue enterrée, une boucle appelée "fond de fouille" (décaisser un terrain sur une grande surface) et y étendre la câblette de terre.
Cela devrait améliorer votre Terre, qui ne doit pas être supérieure à 100 ohms.
La Terre se mesure en ohms. La résistance de votre terre dépasse-t-elle 100 ohms ?
Si c'est le cas, il va falloir faire baisser sa résistance.
Vous avez plusieurs solutions : Rajoutez des piquets de Terre (2m de longueur minimum) espacés de 5 à 6 mètres reliés à une câblette 16² ou 25², une tranchée avec une câblette nue enterrée, une boucle appelée "fond de fouille" (décaisser un terrain sur une grande surface) et y étendre la câblette de terre.
Cela devrait améliorer votre Terre, qui ne doit pas être supérieure à 100 ohms.
25 novembre 2010 à 17:45

Bonjour.
J'avoue ne pas bien comprendre votre demande. Surtout "à brancher sur une prise".
Je vous envoie les réf. Legrand des contacteurs EJP : 4 contacts O-04054,2 contacts O-04050,1 contact O+F 04058.
C'est votre fournisseur d'énergie qui doit vous le fournir.
Actuellement avec les nouveaux comptages, ce relais n'a plus d'utilité.
J'avoue ne pas bien comprendre votre demande. Surtout "à brancher sur une prise".
Je vous envoie les réf. Legrand des contacteurs EJP : 4 contacts O-04054,2 contacts O-04050,1 contact O+F 04058.
C'est votre fournisseur d'énergie qui doit vous le fournir.
Actuellement avec les nouveaux comptages, ce relais n'a plus d'utilité.
25 novembre 2010 à 15:48

Bonjour. Un transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif AC.
25 novembre 2010 à 14:05

Bonjour. Faites poser un 2ème compteur par ERDF, chacun paye sa facture, comme cela pas de problème.
24 novembre 2010 à 17:39

Bonjour. Les câblages de Télérupteur et de Minuterie sont presque semblables.
Pouvez-vous nous faire parvenir les photos des deux éléments, à défaut Marque et références.
Vous pouvez trouver sur ce site les schémas de branchement.
Pouvez-vous nous faire parvenir les photos des deux éléments, à défaut Marque et références.
Vous pouvez trouver sur ce site les schémas de branchement.
24 novembre 2010 à 15:59

Bonjour. Ne pas mélanger les courants forts et les courants faibles.
Un tableau dédié à Internet sera le bienvenu.
Un tableau dédié à Internet sera le bienvenu.
23 novembre 2010 à 17:23

Bonjour. On pourrait penser à du 230V (couleurs des fils), pour en être certain une mesure avec un multimètre s'impose.
23 novembre 2010 à 17:22

Bonjour. Vous ne précisez pas la section du câble que vous voulez réutiliser.
Si c'est du 2,5² ce n'est pas possible, il vous faut du 6².
La protection doit être adaptée du 32A. La protection existante de 16A va disjoncter.
Changez le câble du tableau aux lieux d'utilisation.
Si c'est du 2,5² ce n'est pas possible, il vous faut du 6².
La protection doit être adaptée du 32A. La protection existante de 16A va disjoncter.
Changez le câble du tableau aux lieux d'utilisation.
23 novembre 2010 à 00:40

Bonjour. Contacter ERDF. En attendant un onduleur doit vous tirer d'affaire, pour de courte variations.
22 novembre 2010 à 09:42

Bonjour. Rendez-vous sur le site Legrand, de nombreux modèles vous sont proposés.
22 novembre 2010 à 09:41

Bonjour. Faites-nous connaître les conclusions du consuel. Si vous en avez la possibilité choisissez vous-même le Consuel. A suivre.
20 novembre 2010 à 23:52

Bonjour. D'après votre photo, il s'agit d'un montage de 3 prises à alimenter.
Donc, câblez la 1ère (R / B / VJ), allez sur la 2ème, puis la 3ème.
Donc, câblez la 1ère (R / B / VJ), allez sur la 2ème, puis la 3ème.
20 novembre 2010 à 18:07

Bonjour. Les contacts de sécurité "fin de course" montée ou descente ou les deux doivent être déréglés.
20 novembre 2010 à 17:57

Bonjour. Votre installation doit être en 3P+N, vérifiez les conducteurs Neutre (Bleu) il doit y en avoir de desserrés ou débranchés.
20 novembre 2010 à 17:44